工业冷水机启动时候应该注意的问题,风冷箱式工业冷水机工业冷水机启动时候应该注意的问题
工业冷水机启动时候应该注意的问题
作者: 来源: 日期:2016 4 9 10:51:33 人气:4 评论:0 标签:工业冷水机
星德机械的工业冷水机启动的时候应该注意以下几个问题:
(1)工业冷水机转动联轴器2-3圈,转动时应比较灵活,不应过紧,导热油加热器功率,其他挤出机油加热器。
(2)将能量调节手柄拨至最小挡位。
(3)接通电抓启动制冷机,同时迅速全开制冷机的排气阀。
(4)当电动机全速运转后应调整油压,使油压比吸气压力高0.15 -0,济宁电加热导热油炉.3MPa。若启动后无油压则应立即停机检修。
(5)级慢开启制冷压绪机的吸气阀,德州电加热导热油锅炉。当制冷压缩机启动正常后,应逐渐开大吸气阁,大型水式模温机,直到完全开启,江苏油温机价格。开启吸气阀时,若听到液击声侧要迅速关闭后关小吸气阀门,待液击声消除后 再级慢打开。
(6)将冷冻机的能量调节周逐级调到所需位I,能量调节阁应根据负荷需要逐级调节,一般应每隔2-3min拨一挡,并注意每援一挡时观察油压有无变化。如果容t调大后听到液击声 应立即调小容t,南宁电加热导热油炉.待5一10min才能再增加容最。
(7)启动后要现察压缩机的排气压力与工作电流。排气压力不得高于1.6MPa。工作电流应符合顺定值,压铸模温机,其他成型機溫度控制設備,当电流读数剧烈上升时应立即停机检查,临沂导热油加热炉,排除故津后再重新启动。
(8)根据高压贮液器的液面及制冷压缩机的负荷情况,福州导热油锅炉,开启调节站的有关澎胀阀向氮液分离器或低压贮液捅供液。当低压循环楠的液面高于50%时.应先开氮泵再开制冷压络机。
(9)填写冷水机的工作运转日记。记录开机时间和制冷压缩机的吸、排气沮度和吸、排气压力,卧式切胶机温度控制设备,油压、轴封沮度,塑料薄膜吹塑机专用模温机,冷凝器进、出水沮度及其他运行情况。
星德机械工业冷水机的产品图片如下:
[img][/img]
当用户在启动工业冷水机的时候,注意到以上应该注意的问题,就可以做到正确的使用控温设备了。最后,预祝星德机械的明天更加辉煌!
本文网址: |
|